Полная версия этой страницы:
Паровые котельные
vika111
11.12.2015, 12:04
Пожалуйста, если кто может помочь, подскажите где можно прочитать информацию о продувочных колодцах в паровых котельных.Нужно ли разделять стоки напорные и безнапорные, эксперт сделал замечание, что нужно проектировать 2 колодца.
pimp2004
11.12.2015, 15:54
Стоки безнапорные направляются в продувочный колодец. Напорные в расширитель, а оттуда в продувочный колодец. В котельной делается один продувочный колодец.
smart-bear
11.12.2015, 17:13
Расширителей ставят не менее 2-х: один для непрерывной продувки (поддержание необходимого солесодержания котловой воды (в барабане котла)), второй для периодической продувки (удаление шлама) нижних точек (коллекторов) котла.
vika111
14.12.2015, 11:12
Подскажите где можно прочитать про расширители?
Смотрите "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов".
vika111
14.12.2015, 12:21
И еще если в паровой котельной 4 паровых котла, то нужно для каждого котла предусматривать по 2 расширителя?
В рекомендованных правилах только такая фраза:
Продувочный трубопровод должен отводить воду в
емкость, работающую без давления. Допускается применение
емкости, работающей под давлением, при условии подтвержде-
ния надежности и эффективности продувки соответствующими
расчетами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.