Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Паровые котельные
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
vika111
Пожалуйста, если кто может помочь, подскажите где можно прочитать информацию о продувочных колодцах в паровых котельных.Нужно ли разделять стоки напорные и безнапорные, эксперт сделал замечание, что нужно проектировать 2 колодца.
pimp2004
Стоки безнапорные направляются в продувочный колодец. Напорные в расширитель, а оттуда в продувочный колодец. В котельной делается один продувочный колодец.
smart-bear
Расширителей ставят не менее 2-х: один для непрерывной продувки (поддержание необходимого солесодержания котловой воды (в барабане котла)), второй для периодической продувки (удаление шлама) нижних точек (коллекторов) котла.
vika111
Подскажите где можно прочитать про расширители?
AVPT
Смотрите "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов".
vika111
И еще если в паровой котельной 4 паровых котла, то нужно для каждого котла предусматривать по 2 расширителя?

В рекомендованных правилах только такая фраза:

Продувочный трубопровод должен отводить воду в
емкость, работающую без давления. Допускается применение
емкости, работающей под давлением, при условии подтвержде-
ния надежности и эффективности продувки соответствующими
расчетами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.